comment veux-tu faire une recherché de fuite en faisant ce que tu dis avec le FF dans l'UE? ah bon, la recherché de fuite se fait sous vide
moi:
je récupèrerais le FF dans une bouteille en pesant >> là tu connais la quantité récupérée par rapport à la charge initiale et ainsi tu confirmes que la panne est le manqué de FF ou pas!
ensuite, mise sous pression d'azote (40 bar? tout dépend du matoss et du type de FF) et recherché de fuite aussi bien sur l'UE que UI et les conduits
quand tu as trouvé/réparé la fuite, tu cherches la deuxième
y a plus de fuite
est-ce que le FF récupéré est encore bon? fuite sur ligne liquid: yes, fuite sur ligne vapeur = poubelle, si quantité récupérée ridicule (ça doit être le cas) = poubelle
donc en fait évac vieux fluide et recharge avec du neuf!! bien sûr après le tirage au vide dans les règles de l'art; voir avec cassage du vide entre deux.
bon courage et à+