Posté : 10-10-2016 21:59 icone du post

salut
d'après les docs tu as un problème d'huile sur le compresseur A1

Défaillance solénoïde d'huile
compresseur A1
Différentiel pression d'huile
>17kPa durant la période suivant
le démarrage de la pompe et
avant l'ouverture du solénoïde
d'huile (voir pré-lubrification)

bon courage @+