website logo
Auteur
avatar
fizz

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » code erreur carrier pro-dialog plus


Posté : 15-10-2016 22:13 icone du post

Salut les givrés,

Petite astuce sur les 30 hxc, le clapet de la ppe à huile peut se décrocher et venir partiellement boucher le filtre à huile interne du cp.
J'ai eu le cas un jour, où le défaut pouvait apparaître soit au démarrage ou après une nuit en fonctionnement.

Peut être envisager cette piste, si les filtres à huile sont neufs

Bon courage.
je pense donc je me trompe
Descartes

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11010&forum=113