Posté : 14-11-2016 19:41 icone du post

Bonsoir

J'y suis donc allé et j ai fait des relevés.

Symptome: puissance quazi nulle,aucun defaut

Ue 100 av3 mono type zubadan,donc mitsu.

Hp: 40°c max a 100% de puissance pour une eau a 29 °( l'eau etait chauffée par la chaudiere fioul avant mon arrivée)

Tube refoulement compresseur a peine chaud, environ 35 a 40 °

Bp: 10°c avec une temp ext de 6°c
...

Ma premiere impression : compresseur hs

I mesuree a 100%: 14A ,plaquée 28 A

L'historique est assez catastrophique.
D'apres le client, un technicien aurait rajouté une charge complête a celle deja presente dans l'installation, soit 11kg de fluide au lieu des 5,5 prevu...