Posté : 08-10-2009 22:00 icone du post

bonjour ,

n'oubliez jamais que HP et BP sont liées ,

si c'était un problème de condenseur bouché , la BP serait aussi élevée et non pas basse

il s'agit d'un problème dans le circuit frigo .Surement sur l'organe de détente


bon courage