Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne sur climatiseur ancien
Posté : 09-10-2009 19:30 
Salut, il est évident que tu as un bouchon avant le détendeur puisque la ligne liquide givre et que le fluide s'accumule au condenseur au point de faire grimper la HP à de telles pressions... Donc, vraissemblablement un filtre colmaté, ou un clapet anti-retour défaillant (etc...). Bref, cette prédétente est d'autant plus simple à trouver que la tuyauterie givre, il n'y a qu'à suivre !!!
Bon courage et bonne chance.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1286&forum=113