Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Daikin - Altherma - Code défaut: E7
Posté : 02-01-2017 14:29 
Salut
Ils ne tournent pas forcément en même temps.
Tu as fais des mesures ?
Ventilos en marche, tu dois avoir
Bleu - Rouge = 250-350 Vdc stable
Bleu - Marron = 15 Vdc stable
Bleu - Beige = Entre 2.5 et 3.5 Vdc
Bleu - Blanc = Un coup 0 Vdc un coup 15 Vdc tout les quarts de tours de rotation du ventilateur
Cet article provient de Le site des frigoristes