Bon si ça continue comme ça on va vite mettre le ola sur ce post.......
Une installation peut fonctionner sans déshydrateur, à partir du moment ou elle a bien été deshydratée en usine puis tirée au vide ça ne pose pas de problème particulier. Le jour ou une fuite est détectée on en rajoute un.
Les marques tirent les prix au maximum pour pouvoir vendre au détriment du minimum,
Ex: Trane ne met aucune vanne d'isolement sur ses groupes d'eau glacée. Si mais en option, étonnant non
Un tube plongeur cassé dans une bouteille liquide,ça n'arrive pas tous les jours mais ça arrive quoi que vous en pensiez.....
Et si le tube plongeur est cassé le détendeur est alimenté uniquement en gaz d'ou coupure en bp mais pas instantanément
Pour en revenir à votre problème:
- s'il n'y a pas de déshy, le problème ne vient pas de là
- pour votre détendeur, après un défaut BP prenez le bulbe dans la main et regardez si la BP remonte pour vérifier que le détendeur réagit bien à une élévation de t°
- un tube pincé dans la machine j'y crois pas trop
- aucune vanne d'isolement sur le circuit frigo ?
- avez vous essayer d'inverser le cycle en activant ou désactivant la vanne d'inversion de cycle pour voir ce qui se passe
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas