Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » rzqs 71d7v1b se mettant en préventif
Posté : 24-02-2017 18:31
Salut
Tu as des régulations préventives en fonction de
La HP
La BP
Le refoulement
L'aspiration
L'intensité
La température carte
Quelle est la consigne, la température intérieure ?
La carte moi j'y crois pas trop, au contraire elle protège car elle détecte un souci.
Il te faut un D-checker pour savoir quelle régulation est active et avoir la température de la carte par exemple.
La machine à quelle age ? La carte a été remplacée ?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11250&forum=113