Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne sur climatiseur ancien
Posté : 14-10-2009 13:41
le détendeur doit etre un diaphramme, forme tubulaire,il faudrait etre devant pour dire, mais comme ca je me pencherai sur le détendeur,si tu à une hp aussi haute et une bp aussi basse, avec dugivre en aval du diaphragme; ca voudrait supposé que celui ci ne laisse plus passé assez de débit donc une pression tres basse, peut etre sans aucun rapport avec ta température d'evaporation, étant donnée que tu lis ta température sur l'echelle de ton mano, pour etre sur de celle ci il faudrait la mesuré au thermometre.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1286&forum=113