website logo
Auteur
avatar
oxtar

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne sur climatiseur ancien


Posté : 14-10-2009 13:41 icone du post

le détendeur doit etre un diaphramme, forme tubulaire,il faudrait etre devant pour dire, mais comme ca je me pencherai sur le détendeur,si tu à une hp aussi haute et une bp aussi basse, avec dugivre en aval du diaphragme; ca voudrait supposé que celui ci ne laisse plus passé assez de débit donc une pression tres basse, peut etre sans aucun rapport avec ta température d'evaporation, étant donnée que tu lis ta température sur l'echelle de ton mano, pour etre sur de celle ci il faudrait la mesuré au thermometre.
De cela j'explique mon raisonnement, une pression d'evap tres basse, qui ne veut pas dire que la température d'évap est la bonne, si l'aspiration du compresseur arrive trop chaud on refroidi pas assez le compresseur, donc on monte en température sur la hp, et c'est un cercle vicieux en fonctionnement!
je sais pas si tt le monde a suivi mon raisonnement, dur à expliqué!!

apres je suis aussi d'accord sur le fait dumauvais échange condenseur et evaporayeur, et des pré deténtes
ton tube aussi qui est pincé peut foutre la merde!!
et est que tu à une vanne 4voies,???qui pourrait etre coincé en position intermédiaire?

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1286&forum=113