Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » une Unité interieure du bi-split ne "fait pas de froid" / MHI SCM45JZ


Posté : 31-03-2017 18:32 icone du post

Bonjour,

vous avez la bobine du détendeur qui était sur le 1 et que vous avez mis sur le 2 qui est défectueuse. Car si elle était OK la cassette 2 descendrait en froid alors qu'elle a le même problème que lorsque elle était sur la 1.
Panne classique sur un multi.

Bonne continuation.