Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Dépannage sur mono-split daikin


Posté : 18-05-2017 20:29 icone du post

bonsoir à tous,
je suis aller sur un dépannage pour un mono daikin dont le voyant vert sur le split clignote et rien ne veut démarrer, ni U.E, ni U.I.
Dans un premier temps, j'ai disjoncter une demi heure, résultat au redémarrage : le voyant ne clignote plus, les volets s'ouvre et la turbine ne tourne pas et une minute après le split se remets en défauts j'ai tester cette opération en mode chaud, froid et ventilation et résultat idem.
Je test l'interco. sur le split, tension AC entre : - 1 et 2 : 230V
- 1 et 3 ( SIG ) : sa oscille entre 5 et 14V , je trouve sa anormale
-1 et terre : 230V
- 2 et 3 : 230V , anormale
et enfin 3 et terre j'ai 230V , je trouve sa aussi anormale!

Je décide alors de refaire les mêmes mesures sur les bornes de l'U.E en débranchant l'interco allant au split et j'ai toujours les mêmes relevés de tensioin!
j'en ai profité pour :
- tester les enroulements du compresseur j'ai 1 OHM entre chaque borne.
- pose mano : 15 Bar à l’arrêt sur B.P

Dans la précipitation (il était 17h30 ) j'ai juste eu le réflexe de relevé la réf. du groupe ext. qui est : RXN50MVB1

Je suis débutant dans le métier et je voulais avoir vos avis sur la panne fortich svp!