Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Dépannage sur mono-split daikin
Posté : 30-05-2017 21:44
Bonsoir à tous,
Retour d'expérience sur le dépannage :
- Bip long défaut U4 : problème de com. entre UI et UE (normal vu la tension de 230V entre 2 et 3 de l'interco)
- j'ai appeler daikin qui me conseil de débrancher le compresseur et moteur ventilo extérieur, plus de défaut.
- le défaut venait du ventilo h.s , moteur bloquer
J'ai remplacer le moteur aujourd'hui et c'est reparti nickel!
Encore merci à tous pour les infos
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11372&forum=113