Posté : 15-06-2017 13:31 icone du post

Salut à tous,pannes résolu 👍

L'erreur r05 correspond à une panne BP chez eliwell,
Enthalpie ses servis de cette sécurité pour branché
un pressostat sur la pression d'eau...

Cette sécurité se met en erreur en dessous de 2 bars 😲

Ducoup double "pannes"

J'ai réussi à avoir l'ancien gérant d'enthalpie qui m'a donné le mot
De passe accès à la regul (250)
Et ma expliqué pour le pressostat "sur calibré",je pensait pas avoir
un accueil chaleureux mes non impeccable,échange de nos 06 👍

Ma semaine finit bien,@++