website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Vérifications


Posté : 17-07-2017 09:30 icone du post

salut

correction:

BP = T° reprise d'air à l'évap - 8k
HP = T° reprise d'air (ou eau) condenseur + 15k

Que ce soit sur un condenseur à eau ou pas, c'est pareil et je ne pense qu'il y ait d'autres solutions "plus simple", si ce n'est mettre un thermomètre sur les crosses au milieu de l'échangeur, ce n'est pas top mais il y défois ou on a pas le choix

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11431&forum=113