Bonjour,

Un capteur ratiométrique fonctionne entre 0 et 5 VDC, mais à 0 volts, il est en court-circuit et à 5 VDC, le circuit électrique est ouvert.
Pour l'automate, l'enveloppe est souvent 0.5/4.5 VDC par rapport à la plage de pression. Attention, ratiométrique veut dire une plage de 10% à 90% de la plage de tension de l'entrée analogique; donc pas forcément 0.5/4.5 VDC (bien que se soit le plus courant)