Bonne matinée dpierrefeu ainsi qu'à toutes et tous .
Dommage que tu ne nous donne pas les valeurs que tu as constaté .
Si tu tombe réellement en sécurité bp ( je dis ça car certaines PAC ont d'autres sécurités en série avec la BP .par exemple sonde antigel ) et sachant que tu givre sur l'échangeur jusqu'au CP cela trahit un manque d échange important entre le fluide 407c et la nappe .
Donc est tu sûr de ton débit d'eau ?
Quel delta T as tu constaté sur l eau ?
Y a-t-il un échangeur intermédiaire ou la PAC attaque directe la nappe ?
Ta bp , j imagine qu'elle n'a de cesse de ce casser la gueule mais progressivement jusqu'à coupure en sécurité si oui et que simultanément ton delta T sur la nappe ne dépasse pas les 1,5 à 2,5 voir même il est nul , alors ton échangeur est colmaté côté nappe .
PS : il faut être certain de ton débit sinon le diagnostic sera tout autre .
Par exemple , détendeur qui dégueule à fond ( car l autre technicien à charger
en pensant à un manque de gaz à) avec un delta T sur l eau plutôt médiocre,tu peux te retrouver dans les mêmes conditions .

PS2 : inverse tu le mode avant d intervenir ou pas ?
Si tu ne le fais pas,tu devrais d'abord basculer en mode clim , donc l evapo devient condenseur , histoire de dégivrer l échangeur .
Ensuite tu bascule en mode chauffage pour faire un relevé complet .
En tout cas ça laisse penser à un très mauvais échange ff/eau .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"