Tu a la réf complète de la PAC ? La plus part du temps sur ces PAC le capteur BP est bien seul sans être en série avec d’autre sécu ! Par contre à tu t’es circulateur côté nappe qui tourne et côté PAC dans un premiers temps ? De plus au bout de combien de temps à tu le défaut BP parce que prendre une surchauffe si tu a le défaut BP assez rapidement impossible ! Avec les valeurs comme préciser par nos confrère ce serait parfait !

Cordialement