website logo
Auteur
avatar
dpierrefeu

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne sur PAC France Géothermie


Posté : 02-02-2018 19:48 icone du post

Bonjour, alors en nettoyant l'échangeur intermédiaire, je me suis aperçu que celui-ci est percé. Tout le glycol a disparu.
J'ai donc fait un essai sans celui-ci en passant par une cuve de de 300 litre en écoulement .(on capte l'eau d'une source que l'on rejete dans un lac privée.

Surchauffe de 7.2° maintenant et plus rien de gèle.... Par contre après contrôle de la charge de gaz il manque 800g j'ai un sous refroidissement de 2.1° et une légère fuite sur le détendeur du sous-refroidisseur.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11704&forum=113