Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Probleme et interrogation multisplit mitsu
Posté : 11-02-2018 09:23
Bonjour,
le cycle de dégivrage toutes les 45 minutes semble correct.
Par ailleurs pourquoi déclipser les UI ? Vous mesurez simplement la distance des tuyauteries sans rien déposer.
Par ailleurs si vous avez un manque de fluide la machine risque de se lancer plus fréquemment en dégivrage.
Bref si vous n'êtes pas un pro, faites appel à un pro rapidement.
Sinon la facture risque d'être lourde.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11724&forum=113