contrairement à ce que vous pensez les manos sont indispensables même en multi.
Par ailleurs si vous êtes vraiment en RT2012 l'installation est largement surdimenssionnée en effet nous avons en puissance nominale :
3x 2,06Kw + 4,07 w
Soit par -15°C
3 x 1,140 kw +2,26
Pour un besoin selon la RT2012 de
40m3/2.5(hauteur plafond soit 16m2 x 45w/m2 = 720w
et 100m3/2,5 soit 40m2 x 45w/m2 = 1800w
Donc forcement machine constamment en cycle court.
Cordialement