Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Probleme et interrogation multisplit mitsu
Posté : 12-02-2018 21:35
Bonsoir
alors les nouvelles
Temp ext 1.5°
Temp UI au bous de 30 minutes 37,4° reprise 22.0° avec la 2 taille 25 et une 50 je perd 1° sur le soufflage en enclenchant la troisième 25
HP 21,5 Bar stable (5 minutes avent le dégivrage le compresseur accélère sa s'entend distinctement et la hp monte a 22bar pendant 5 minutes et le dégivrage ce lance
je n'ai pas pris l'intensité problème de pince amperemetrique
pour les volumes en fait ils sont différents ainsi que l'isolation je vous donne sa rapidement .
J'oublié pas de givre quand le dégivrage a commencé
Message édité par : le-cameleon / 12-02-2018 22:03
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11724&forum=113