website logo
Auteur
avatar
Vforce

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Moteur ventilo introuvable, quelle solution?


Posté : 27-02-2018 20:54 icone du post

Salut

Tu ne peux pas mesurer les enroulements sur ce type de ventilateur.
Tu as une seconde carte électronique dans le moteur.

Il faudrait mesurer les tensions en sortie de carte, pour savoir si cela correspond au standard.

300vcc
15vcc
2-4 vcc