Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Vérifications sur Pac air/eau Eolia


Posté : 28-02-2018 13:23 icone du post

Bonjour les frigolos

Ce matin je suis intervenu sur une pac Eolia ( fabriquée par Europe Geotermie ) Ref EOLIAHP/15TREV couplée à un plancher chauffant.

En début de semaine le client a eu une coupure Edf de 6 heures, s'en est suivi une intervention d'un électricien qui a shunter le relais de démarrage de la résistance du groupe, le temps d'en commander un.

La Pac a été remise en route hier midi, elle sort de l'eau à 47°c, le circulateur fonctionne, 1.5 bars de pression, 3 clarinettes dans la maison avec de l'eau en entrée à 40°c, et de l'eau en sortie de clarinette entre 16° et 22°. La température des pièces est de 16°c de moyenne.

Hormis le Delta T qui me semble énorme, tous les éléments mis un à un semblent fonctionnels, faut-il compter plus de temps pour que le plancher se réchauffe correctement, qui chauffera la pièce et réduira le Delta ? Le système fonctionnait très bien il y a 72 heures !

Merci d'avance