website logo
Auteur
avatar
acman

Forum » » PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces » » MEGATHERM ERO 4 VE


Posté : 29-12-2018 12:30 icone du post

Lien vers mon image
c'est vieux comme poste mais je vais quand méme le compléter et le finaliser.
en premier lieu, je remercie tout ceux qui ont contribuer et répondue a mon annonce et pour leurs explication,
le problème que j'avais sur cette machine ,c’était la quantité de charge en R22 et les réglage de la vanne pressostatique ,j'ai aucune valeur sur la machine, aucun plan aucun schéma aucune info appart la marque et le model (en photo jointe)le model et c'est bien megatherme et pas mecatherme, depuis mon intervention l’agence a fermer et déménager, je pense que le nouveau locataire a tout remplacer,
a l'poque, l'ancien client a voulus réparer avant le 1 janvier 2015 a cause de l'interdiction du R22 ! l’arrêt total d’utilisation c’était au 31 décembre 2014 donc il as voulue anticipé pour réparer sa machine avant l'été 2015. ça a fonctionné jusqu’a son déménagement, donc mission accompli,
Encore merci pour vos réponse et vos intervention, ce poste est désormais couturé!
et bonne année a tous 2019 cette fois lol merci
be cool!

Message édité par : acman / 31-12-2018 00:17


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9302&forum=114