Forum » » PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces » » [Résolu] - Charge clim réversible


Posté : 25-02-2011 20:14 icone du post

salut binzen et bonne soirée a ts
la schrader que tu as l intention de metre en place n aura aucun interet si tu la met sur la hp
en mode chaud pour que tu puisse lire la bp ( lorsque l ue n a pas une schrader prevue a cet effet)
le seul moyen c est soit tu en met une en sortie echangeur de l ue soit sur le tuyau du milieu sur la v4v
ce qui corespond a la bp,ou sur l aspi du compresseur
car meme si le cycle s inverse les tuyaux eux gardent tjr la meme fonction,la ligne liquide restera tjr liquide
et le tuyau bp ( gros diametre) continura tjr a avoir des vapeur,la seul differance c est que en mode chaud
les vapeurs c est celle du reffoulement cp 70a 90C° et en mode froid c est les vapeur aspiration +ou- 15C°.
pour la reinjection ,perso j etulise un decapeur thermique ce qui me permet de charger 50kg en 5 a 6 minute
un seche cheveux fait l affaire aussi
cordialement