Forum » » PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces » » [Résolu] - Charge clim réversible
Posté : 26-02-2011 20:10
Salut salut,
Il n'y a pas si longtemps j'ai été confronté a ce petit problème de charge en hiver.
J'étais avec un collegue, nous avons mis la climatisation en mode froid, et pendant que lui chauffait légèrement la sonde de l'UI avec un briquet (un sèche cheveux est plus approprié), moi je chargeais le fluide sur l'UE.
Et si la question de la quantité a introduire se pause, il faut observer le sous refroidissement et la BP, ou pour les moins regardant, arrêter de charger quand ca fait bien du froid ou bien du chaud !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3105&forum=114