Posté : 07-09-2011 22:41 icone du post

Salut
La loie française intredit dorenavant de travaillé sur une echelle appart celle qui on le pateau qui se ferme et surout pas a ces hauteurs.
Si veux faire un travaille serieux pense qu'avec le pieds de l'echelle pour dudgeoné et raccordé il te faut un harnais qui sera attaché plus haut que ta clim pour te securisé avec absorbeur d'energie et une longe qui passe derrier l'echelle (comme les mec de l'edf pour les poteaux) pour te libéré les 2 mains pour pouvoir serré mais il faut le matos un bon harnais pour travaillé en hauteur ces dans les 600 à 700 à € HT (je parle pas d'anti chute) et surtout avoir l'habitude.
Sinon une astuce un eter de maçon serré dans le cadre d'une fenetre avec deport pour treuil et treuil.(eter de maçons 10 € HT et un treuil de 12 M une 100 € HT.
Pense aussi que ta fixation doit etre surdimentionné et pas prendre les support pas chére qui sont vendut avec les treuil qui se monte dessus,sachant que si c'est dans la rue c'est formellement interdit et si ça tombe c'est tous pour ta pommme et ton assurance ne te couvrira pas.
Si tu dois faire une charge ou du sav pense au cinema que ça va faire
Pense a faire signer a ton client une decharge en cas de demande de démontage de la copropriété ou de la ville

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3750&forum=114