website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces » » comment mettre une clim a 6m de haut


Posté : 11-09-2011 10:43 icone du post

Citation : AAC 

Bonjour,

pour repondre à une interrogation, qui pour moi me sembler evidente, efin de faire les essais à l'azote, le tirage au vide et éventuellement le complement de gaz ; il suffit tout simplement de se faire des rallonges raccordées avec un mamelon 1/4 pour la longueur désirée. Et ensuite ont peut travailler sur le sol.
J'eefectue fréquemment des interventions ou installations en hauteur et aucun probléme. 

OUI sauf que ton tirage au vide ne sera jamais bon vu la perte de charge avec 6 m de lex en 1/4 c'est pour ça que sur les bon mano en 4 voies la Ligne de vide et en 3/8
Et quand tu fait un complement ce que tu va perdre cat tu a la longueur de flexe a faire monté.
Et de plus les traveaux en echelles c'est legalement interdit il faut un echaffaudage
Quand tu a une grosse machine et que les racot sont par devant tu peux pas faire a l'echelle il faut un echaffaudage ou une nacelle

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3750&forum=114