Forum » » PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces » » daikin RZQ200B8W1B


Posté : 17-03-2012 10:57 icone du post

Citation : Evilclad 

Citation : mars

Bonsoir,

je veux bien la methode pour les vrv afin de faire la recup grace au code!

Merci aux Daikiniens



Sur la platine electronique de ton groupe seul ou de ton groupe maitre si c'est un jumelé.Tu maintient le bouton BS1 jusqu'a ce que ta Led H1p soit allumé fixe.
Ensuite tu appuie 21 fois sur le bouton BS2 (set), tu appuie ensuite 1 fois sur BS3 (returne), 1 fois sur BS2 tu aura la H6P qui clignote et pour finir tu appui 2 fois sur BS3.A ce moment la tu aura que la H1P allumer fixe et tu entendra les electrovanne et détendeur s'ouvrir.Pour être sur que ta manip a etait pris en compte, tu vera sur ta telecommande ecris test.Tu poura faire ta réccup, gonflé sous azote et tiré au vide avec ce code actif.Pour quitté le code lorsque tu a fini tu appui une impulsion sur BS1.

Message édité par : Evilclad / 16-03-2012 22:24

 

Salut a tous cette methode est apprécié aussi pour verifier l ouverture des bobine de detendeur quand celle ci sont demontable bien sur, car lorsque tu entends un clic clic clic cela ne veut pas dire que le pointeau s ouvre ou se ferme correctement.