Bonsoir à tous ,

Les filtres escamotable , c'est sympa , mais comment fais ton pour les recherches de fuites obligatoire ????

On jette le détecteur au dessus du filtre , on remonte , si ça bip , on loue un échaffaudage , si ça ne bip pas, tant mieux , on change de cassette ...

La bonne vieille parisienne , elle a fait ses preuves .

De plus dans la législation , le travail à l'échelle dois être ponctuel et non prolongé (pas plus de 15 min ) .

Arraché un filtre , redescendre , le nettoyé , remonter le filtre , essais de la pompe de vidange avec une pipette (si pompe il y a ) , un coup de détecteur sur les raccords et la batterie , un pchiiiiiittttt de bactéricide... si le travail est bien organisé on excède pas les 15min .

Bonne nuité .
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.