website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Trucs et astuces » » defaut L8 sur daikin


Posté : 28-03-2014 07:45 icone du post

Re
Sur le forum dédié aux particuliers il y a un poste d une personne qui a rencontre le defaut L9. Le tech lui a remplcer le cp puis la carte avant de s apercevoir que c est la broche qui etait a l origine du joyeux bordel .
Depuis le temps daikin n a rien fait pour resoudre ce probleme . On s attend a mieux d une marque qui se veut haut de gamme.