bonsoir aircofrigo quand l'instalation est chargee normalement condenseur normal un detendeur ferme
dininura la hp OK
dans le cas ou d'origine le condenseur en regime normal est bien rempli de liquide(ou il y a beaucoup de gaz)
sans reservoir le jour ou il y aura une chute de pression anormale dans le detendeur si il n'y a pas de pressostat BP le compresseur va faire comme un tirage au vide ok puissance frigo descend
tous le liquide va se retrouver coince dans le condenseur car a la base l'installation est bien charge le condenseur est noye de liquide coupure en hp et roufoulement eleve
si je n'arrive pas a me faire comprendre dites moi comment vous envoyer un dessin
je precise que pour un capillaire le probleme est a la conception de la machine
compresseur trop puissant ou capillaire trop petit font les memes symptomes
pour un capillaire si il y a trop de gaz on noie l'evapo on l'enleve par contre pour un detendeur c'est le detendeur qui ajuste la surchauffe
quand on voit un tuyau tres froid et l'autre chaud on rajoute du gaz mais si le detendeur est partiellement
bloque on peut mettre la bouteille tous ce liquide rempli le condenseur et coupure HP et temperature roufoulement elevee
j'espere avoir ete clair moi je changerais le detendeur et si la machine est neuve passer sur un orifice plus gros