website logo
Auteur
avatar
frigo71

Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Caisson pour le groupe ext


Posté : 20-01-2012 19:00 icone du post

Bonsoir à tous ,

Je pense que cette clim peut fonctionner , il m'est arrivé de voir deux clim à la queue leu leu la premiere soufflais sur la reprise de la deuxième

Yhomega , prends la doc constructeur d'nstallation , tu trouveras normalement un schéma t'indiquant les distances à respecter par rapport à chaque parois .

Personnellement je rapprocherai encore plus le côté où les tubes rentrent dans la clim vers la paroi , cela laissera un peu d'espace supplémentaire afin que l'air aille au condenseur .

Ensuite en fonctionnement , si tu as un groupe de clim avec variation de vitesse du ventilo-condenseur , tu verras ce dernier accélérer ou ralentir , si il est toujours à fond tu peux te dire qu'il lui manque de l'air frais .

Bonne soirée A+

Et surtout BON WEEK END ...
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4276&forum=115