oh moi je m'inquiétes plus!
sinon pour ta charge en fluide, 1kg ça veut rien dire!
il te faut vérifier en mesurant le sousrefroidissement!! (delta T° entre T° de condensation et T° sortie condenseur)
c'est le seul moyen dans ton cas, car si je me souviens bien c'est du TOR et non de l'inverter!
AGFroid