Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » [Résolu] - [Résolu] - Split Panasonic CS-RE12HKE


Posté : 07-03-2012 15:44 icone du post

oh moi je m'inquiétes plus!

sinon pour ta charge en fluide, 1kg ça veut rien dire!

il te faut vérifier en mesurant le sousrefroidissement!! (delta T° entre T° de condensation et T° sortie condenseur)
c'est le seul moyen dans ton cas, car si je me souviens bien c'est du TOR et non de l'inverter!

AGFroid