Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Airwell pris en glace
Posté : 02-04-2012 02:09
Salut Spy,et les givrés,
Si cela se reproduit regarde alors à quel température est ton unitée intérieure.
Comment ton collègue a t-il pu déterminé que c'est le ventilo qui est à l'origine de la panne et pas la glace qui en le bloquand a cramé ton ventilo?
Sur le cas dont je fait mension je me suis cassé les dents pendant plusieurs semaine avant de comprendre.
Car les températures extérieure passait du positif au négatif.
J'ai changé les sondes ,le conctacteur, etc pour en revenir à cette conclusion.
Et les symptomes était le non passage en dégivrage jusqu'au bloquage du ventilo.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4578&forum=115