Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » mitsubitshi zubadan


Posté : 24-11-2012 18:31 icone du post

Tu n'as pas de 14Kw en chaud monophasé en Zubadan. 11.2Kw max pour le zubadan mono. D'aprés la référence que tu donne tu as 14 Kw en chaud.
Par contre à voir la plage de fonctionnement de ton groupe que je ne connais pas. Le Zubadan en 11.2 Kw est pour une plage de fonctionnement de -21/+21 pour un COP de 3.92 contre 4.08 pour ton groupe (a verifier)

Message édité par : Adrien / 24-11-2012 18:35