Bonsoir bill,
En ayant mis le code 20.2.01 ou(10.2.01) tu régules en fonction de ta télécommande et une moyenne sur la reprise il me semble , pour que tu puisse réguler sur la reprise il te faut installer une sonde déportée krcs.01 de chez Daikin qui va de ton gainable jusque ta pièce principale et remettre le code 10.2.02 ou 20.2.02. sonde dans commande à distance pas utilisée et la tu réguleras que sur ta sonde de reprise.
Mais je doute que cela règle tous tes problèmes de températures dans les chambres, le choix de l'emplacement de la télécommande principale est très important pour avoir une bonne moyenne dans les pièces. je te joins une doc de la télécommande pour info.