Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » "Piloter pac Daikin avec plusieurs thermostats - [Terminé]"


Posté : 27-12-2012 14:12 icone du post

Citation : PL

Bonsoir et bonnes fêtes. La commande à fils est une BRC1D52 en France tu est dans quelle pays car les réf de tes machines je ne les trouve nul part??Suf en vue éclatée sur le site Daikin et que pour la réf FBQ35B8V3B [addsig]

En grattant un peu j'ai découvert que le circuit imprimé est un circuit de FBQ35 alors que la plaque de l'UI indique FBQ71...
http://img823.imageshack.us/img823/4451/fbq71b8v3buicarte.jpg

Pour ce qui est de la commande, comme je l'ai dit c'est une BRC1C1 qui ne se vend apparemment qu'au japon !!
Et j'habite bien en France pourtant, au niveau de Montélimar pour être exact.

Merci JCDUSS qui m'a éclairé la situation sous un nouveau jour en me donnant la référence de la sonde déporté de chez Daikin.
Du coup j'ai cherché le manuel d'installation de la dite sonde et j'ai un peu mieux compris le fonctionnement de l'installation.

La sonde déportée se branche à la place de la sonde de reprise en X19A sur le circuit imprimé, ensuite on sélectionne l'option 10(20) 2.02 pour forcer l'usage unique de cette sonde.
En résumé, en sélectionnant ce code et si je n'ai pas de sonde déportée je régule uniquement sur la reprise.

Tout ceci soulève plusieurs question pour moi :
  • Je ne compte pas installer de sonde déportée mais si je souhaite réguler uniquement sur la commande principale, puis-je débrancher la sonde sur la reprise sans rien utiliser à la place ?

  • Sur certain tableau de code de télécommande il est mentionné une option 10(20) 2.03 qui force l'utilisation de la sonde télécommande seule mais apparemment "Seulement pour Unités M8 / MA / NA".
    Sur ma télécommande je peu sélectionner ce code, est-il opérationnel ?

Question documentation, en fait je pense que j'ai ce qu'il faut, mais en anglais principalement...
A force de recherche j'ai :
DAIKIN
  • le manuel d'installation des télécommandes BRC1C517 (fr) et BRC1D517 (ang) qui semblent très similaires à celle que j'ai

  • le manuel d'installation des Unités Intérieur FBQ et FHYBP (ang)

  • le livret des caractéristiques technique des Unités Intérieur FBQ avec schémas de cablage (ang)

  • le tableau des codes de télécommandes et des défauts des UI (fr)

  • les livrets d'installation des sondes déportées KRCS01-1 et KRCS01-4 (ang)

RIBO
  • le manuel d'installation du récepteur radio (fr)


Le système RIBO est connecté au circuit imprimé de l'UI sur le connecteur X33A identifié "X33A Connector (adapter for wiring)" sur le schéma de câblage.
Sur ce même schéma on peut voir une incidence sur la commande du compresseur et du ventilo :
http://img37.imageshack.us/img37/4449/schman.jpg

Ici on peut voir le connecteur X33A, à droite du connecteur bleu X50A en haut à gauche du circuit imprimé :
http://img823.imageshack.us/img823/4451/fbq71b8v3buicarte.jpg

Ceci laisse entendre qu'un élément branché sur X33A peut actionner le compresseur ou le ventilo.
Mais apparemment ce n'est pas le cas...
Pourquoi ?


Personne ne sait si il est possible de diminuer l'écart de température en fonctionnement limite ?

Merci à toutes et tous pour votre aide.