Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » "Piloter pac Daikin avec plusieurs thermostats - [Terminé]"


Posté : 29-12-2012 15:56 icone du post

Citation : Bill_Baroud

Le système RIBO est connecté au circuit imprimé de l'UI sur le connecteur X33A identifié "X33A Connector (adapter for wiring)" sur le schéma de câblage.
Sur ce même schéma on peut voir une incidence sur la commande du compresseur et du ventilo :
http://img37.imageshack.us/img37/4449/schman.jpg

...

Ceci laisse entendre qu'un élément branché sur X33A peut actionner le compresseur ou le ventilo.
Mais apparemment ce n'est pas le cas...
Pourquoi ?

Tout simplement car le connecteur X33A donne une information sur l'état du compresseur, il n'en reçoit pas...
Le système RIBO est raccordé au PCB (Printed Circuit Board) Daikin pour recevoir des informations dans le cadre de certaines options qui lui sont propre.

Me voici donc pas avancé du tout...
A part en connaissance Daikin.

Donc...

Je pensais que le système RIBO donnait une info de demande de température au reste du système, mais non...
Je suis donc face à une situation qui me semble insoluble.

Je régule sur la sonde de la télécommande et sur la sonde de reprise.


Uploaded with ImageShack.us

Comme on peut le voir sur ce plan succin la maison est séparée en 2 zones : la partie jour à droite et la partie nuit à gauche.
Les deux sont séparées par une porte.

La télécommande est dans la pièce à vivre, une pièce tout le temps active : agitation, four, sèche linge, etc.
La t° y est donc plus élevé qu'ailleurs.
En plus la bouche de soufflage de cette pièce est tout le temps ouverte.
La consigne de la commande est à 19°C et la sonde de télécommande indique 22°C.

Dans la partie nuit, les thermostats permettent uniquement l'ouverture et la fermeture des bouches de soufflage. Ils ne déclenchent pas la chauffe.
Dans la partie nuit nous voulons une t° plus basse, mais pas trop.
La consigne y est aussi de 19°C.

Il se passe donc ce que je décrivais plus haut.
- Les chambres sont à 19°C, bouches fermées.
- la température de la reprise est en dessous de 19° car le flux d'air passant des chambres à la reprise baisse.
- j'ai donc une demande de chaleur sur la reprise alors qu'aucune des chambres n'est en demande.
- donc je surchauffe dans ma pièce principale..

Idéalement il faudrait que les thermostats de mes chambres puissent déclencher la chauffe.
Mais je ne vois pas comment forcer la mise en route du compresseur.

J'ai testé la fonction mode forcé en raccordant une commande RIBO des bouches de soufflage sur le PCB via le connecteur X40A qui gère le mode forcé.

- Lorsque la consigne du thermostat est atteinte, le mode forcé arrête la PAC : très bien.
- Lorsque la t° est en dessous de la consigne, je suis en demande mais ça ne force pas la chauffe : pas bien.

De plus je ne vois pas comment grouper la demande de mes 4 thermostats.
J'ai fait ça :

Uploaded with ImageShack.us

Si je groupe mes 4 thermostats sur le X40A lorsque l'un d'entre eux va faire une demande, les 4 vont s'ouvrir...

Quelqu'un aurai une idée pour éviter ça ?



D'autre part, voici la doc sur le X40A :


Uploaded with ImageShack.us

Mon anglais est mauvais, je m'en suis vu et je ne comprend pas tout.

Edit pour précisions :
J'ai enclenché le mode On/Off de la télécommande avec le code 12(22)-1-02, je suis donc dans la situation du tableau qui donne ceci

Input off => on : starts operation remote, control is still enabled
Input on => off : stops operation remote, control is still enabled

Pourquoi le mode forcé ne déclenche-t-il pas le compresseur ?