Citation : Tm_k9 

Slt les givrés !

Quel approche doit on avoir qu en on intervient sur un circuit au propane ? Etant donnée qu il est inflammable, réparation sur circuit, brasage, ...

La prudence, pas de flamme, ou bien après avoir vidé et ventilé.. foufou
Citation : Tm_k9

Avec quel type de bouteille charge t on ?

Du R290... +1 cela se vend en petite bouteille ...avec adaptateur 1/4
Citation : Tm_k9

Y a t il un outillage spéciale ? Flexibles, station de récup particulière, bouteilles récup,

A ma connaissance pas de récup, sinon le matériel reste identique.
Citation : Tm_k9
Ce matin on m a envoyer faire un entretien sur une PAC, j ai pas oser y brancher les manos ! honte

Tu pourrais, attention au perte de fluide lors de la pose des mano
Citation : Tm_k9
Mais le plus etrange c est que la machine fonctionne avec un train thermostatique pour R22/R407 !

A vrai dire j ai pas tout compris !

Merci les gars !

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Pas étonnant les pressions/ températures de fonctionnement sont identiques
Voila pour ce que j'en sait, peut être certains connaissent mieux..