website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Conseils pour pompe à chaleur


Posté : 30-06-2014 19:46 icone du post

Citation : jerome25 

@ adrien

je fais principalement de la PAC pour les chauffagistes, en effet les mises en service augmentent de plus en plus et maintenant il y a une demande en clim

j'ai travaillé avec les grossites pour informer les installateurs et il y a eu une grosse formation pour leurs premières instal, installation bien faite dans les régles de l'art et pas de probléme

a+
jerome 

Bonjour,
Et comme ils ont moins de travail en chauffage, ils installent du froid, pour beaucoup, ils ont déja les attestations pour acheter du fluide, alors acheter du R410A et/ou du R404A= pour eux c'est pareil ...

(J'ai un exemple pas vieux, c'est un appel d'offre en chauffage/plomberie/ventilation/sanitaire + froid = une congel, une prépa froide + un CF déchets.....)
Il est précisé dans l'appel d'offre: groupe froid préchargé en R404A avec raccords operculables snif
C'est pas grand chose, mais c'était du pain béni pour un artisan ou une petite structure ... foufou
Mais visiblement comme la plus grosse part du lot c'est du chauffage, ce ne sera pas un frigoriste qui va le faire...

Bonne soirée .
Xavier

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5938&forum=115