Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » suintement cassette trane
Posté : 15-08-2009 08:22
salut patoche
as-tu une prise en glace sur ta batterie? car la glace peut grossir et gouter a coté du bac de condensat! bizare pourkoi avoir fermé 3 volets? sur une cassette on peu fermer 1 ou 2 volet mais 3 ca commence a faire beaucoup.
tu parle de cuivre non calorifugé ils se situent dans ta baterrie ou sur le coté de ta clim car si c'est la tuyauterie sur le coté de l'échangeur c'est normal par contre les 2 tuyauteries qui entre et sort de ta cassette, ils doivent etre calorifugé ainssi que tes raccords.
il se peut aussi que ton isolation de tuyauterie soit legerement percé
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1141&forum=115