website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Glycolé installation PAC


Posté : 25-09-2015 20:56 icone du post

salut,

par contre tu peux faire de la facon suivante:

- tu isoles le vase d'expansion
- tu notes très précisémment la pression du circuit, idéalement prends une valeur du style 1 bar ou 2 bar
- tu mesures la température de ton eau
- avec un récipient gradué, ou une balance et une pompe à épreuve tu injectes un volume d'eau à la même température que celle du circuit de facon à faire croitre la pression, idéalement de 1 bar pour faciliter les calculs....

ensuite avec les valeurs et formule suivantes tu détermines ton volume d'eau

X= 5*10^-10 m2/N X étant le coef de dilatation de l'eau
X*VdP = -dV

grosso modo cela veut dire que sur un réseau hydraulique de 1m3 tu fais monter la pression de 1 bar en rajoutant 50 cm3 d'eau.

bon courage

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10168&forum=115