Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Carte inverter,moteur ventilo daikin
Posté : 09-01-2017 18:08
Citation :
Vforce
Citation : Nop
ca fait un moment que je cherchais une bidule du genre !
dommage qu'il n'y ai pas une sécurité pour brancher les moteurs foireux ; ce qui veut dire qu'il faut tester les ventilo avant de les brancher pour les re-tester ?
nop
Biensur que non la valise test le moteur, meme si il est en court circuit, elle est faite pour ça
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
pourtant sur la notice :
NE JAMAIS BRANCHER un ventilateur en défaut (risque de détérioration de la platine
électronique)
pour le reste , je te rejoins , pour les pointe de touche fine et compagnie , c'est un peu la galère , ca se fait mais c'est la galère
après , 1000€ pour ca , ca reste un investissement ! laisse moi amortir le checker snif
nop
Cet article provient de Le site des frigoristes