Posté : 03-04-2017 22:52 icone du post

Bonsoir,

les détendeurs (mécanique) thermostatique sont rarement bi-flow.
on en mets deux en parallèles en inverse et avec des anti-retours.
donc réglage indépendants.

maintenant, tu as posé ta question dans le forum PAC.

donc, je suppose que tu sais que bien souvent , à l'heure actuelle, nous ne parlons plus de détendeurs thermostatique mais bien de vanne de régulation électronique.

vanne gérée par un boîtier qui lui-même contrôle les T° ou pression autour de ses échangeurs de chaleur! dont la T° après détente, T° de SC etc... et peut avec ses différents capteurs gérer la SC dans n'importe quel sens et ce en optimisant également celle -ci en fonction du régime de fonctionnement du compresseur qui est plus que probablement commandé avec une vitesse variable grâce à la technologie inverter.

à+