Posté : 18-11-2017 18:08
Citation : Billbaroud
Bonjour,
Soit ce compresseur utilise une forme d'onde carrée ou sinewave 180°.
Votre variateur produit une forme d'onde 120°.
Cordialement
les daikin effectivement fonctionnent en onde carré en gros m'enfin un belle sinusoïde devrait le faire
le cp était pas bloqué.
je vais branché l'oscillo dessus voir ce que ca sors , j'ai l'impression qu'il crache peu de voltage au démarrage , donc besoin de beaucoup de courant
le petit boitier de test d'inverter est super content lui avec la tension de sortie ...
nop
Cet article provient de Le site des frigoristes