website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Carte inverter,moteur ventilo daikin


Posté : 18-11-2017 21:45 icone du post

Citation : Nop 

Citation : Billbaroud 

Bonjour,

Soit ce compresseur utilise une forme d'onde carrée ou sinewave 180°.
Votre variateur produit une forme d'onde 120°.
Cordialement 


les daikin effectivement fonctionnent en onde carré en gros m'enfin un belle sinusoïde devrait le faire

le cp était pas bloqué.
je vais branché l'oscillo dessus voir ce que ca sors , j'ai l'impression qu'il crache peu de voltage au démarrage , donc besoin de beaucoup de courant
le petit boitier de test d'inverter est super content lui avec la tension de sortie ...

nop 


Salut a tous
Une onde a 120° help help faut m'expliquer ?
vue que l'on émet pas on va pas parler d'onde
on va parler de tension ,la forme de la tension sur une charge inductive n'est jamais sinusoïdales ,car le courant va s'intégrer dans la self de l'enroulement d'un moteur ,par contre le courant lui va être quasiment sinusoïdale ,une tension en PWM en s'intégrant dans la self va produire un courant sinusoïdale.
N'oublié pas le fameux cos Phy des moteur qui correspond au déphasage courant/tension un moteur étant une charge inductive on se sert de se phénomène sur les variateur et il faut résonné en courant et non en tension car une self se charge en courant et non en tension .
pensé que selon les commandes des variateurs et selon les moteurs il faut se rappeler des cours de base d'éléctro tech et les commande quadratique des moteurs jesors je vais arrêter de vous barber pour se soir

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9731&forum=115