Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » Carte inverter,moteur ventilo daikin
Posté : 18-11-2017 23:45
Convertisseur PAM tension variable PWM 120°
http://ovh.to/kBSJeR7
Convertisseur Boost tension fixe PWM 180°
http://ovh.to/B8JzHGG
Marcel a raison, alors utilisons les bons mots.
PAM, courant trapézoïdale
Boost, courant sinusoidale.
Ton compresseur utilise un moteur DC brushless moteur synchrone et non un moteur asynchrone. De plus, les tensions en conformité avec la fréquence changent suivant le modèle de moteur (voir chez Siam, il a plusieurs codes moteur où les tensions sont différentes d'un compresseur inverter à l'autre).
Je ne pense pas que ce variateur sache commuter correctement en fonction de la position du rotor pour que le moteur ait du couple. Peut être en le lançant à la main ? Pas facile sur un compresseur mais pourquoi pas sur un moteur ventilateur DC sans pilote ?
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9731&forum=115