Bonjour,
Nous n'arrivons pas à avoir l'avis de daikin sur ce type de montage pour l'instant.
l'installation est neuve,c'est une mise en route.
Le circulateur daikin semble vraiment avoir une vitesse variable en fonction du DT sur l’échangeur.
Si j'ouvre trop ma vanne différentielle, le DT départ / retour sur l'échangeur chute, la pac s’arrête alors que je n'ai pas la consigne Tamb
Si je ferme trop, défaut débit.
Si je met un bon réglage , la vanne fait un bruit de robinet ouvert, qui est amplifié par les variations de vitesse du circulateur, et le client se plaint du bruit.
Ce n'est pas la premier mise en service de ce type que je fais,et ça semble bien se passer chez d'autres, mais chez ce client, ça coince.